春节假期将至,为防范消除安全隐患,确保重要时间节点应急联动大楼各项工作正常运行,1月22日上午,由中心班卫东副主任牵头,局机关、中心及物业公司相关人员组成安全检查小组,对大楼进行了全面的安全检查。
此次安全检查重点检查了大楼消防控制系统、六楼机房、UPS配电室、发电机房、高压配电房、门卫监控室、食堂等重要部位。检查中,发现六楼机房及过道、一楼大堂存在非必要物品乱堆乱放占用通道、视频监控设备网络连接不到位、八楼其他消防瓶个别气量不足等情况,针对本次检查中发现的问题检查组人员要求相关责任科室即刻进行整改治理,彻底消除安全隐患。同时,要求节假日期间,加强对安全重点部位的检查力度,保安人员要加强巡查,严防人员入口关,值班值守人员要进一步提高安全防范意识,加强巡查检查力度,确保春节期间应急联动大楼安全稳定。